关于电气10kV 1800KW 自耦降压起动的问题

发布于:2009-11-24 11:39:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一台1800kW 10kV电动机 ,在黑启动模式下需要由7000kW柴油发电机起动,因考虑直接启动有困难,想采用自耦变压器降压启动.
但一直算不准具体应该选用多大的自耦变压器,请哪位高人给予计算.或是指点,在此多谢了!:)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    在黑启动情况下,柴油机是极小的一个系统,用这种方法是不是可以:

    1800KW的电机在系统无电情况下合闸,同时把发电机也合闸!7000KW柴油机带着1800KW电动机启动,能行吗?
    2011-12-20 10:09:20

    回复 举报
    赞同0
  • cdy8038
    cdy8038 板凳

    这样说比较片面,1800的电机,你都不知道负载情况,怎么知道降到1.5额定电流能否起的来电动机。
    自耦变压器在高压用的很多的
    参考钢铁企业电力设计手册简化下得到的
    S=(80%)^2 K*Sed
    K 为电动机启动电流倍数
    80%为自耦变压器的降压TAP
    2011-12-19 21:26:19