电站接地电阻问题

发布于:2005-07-02 15:27:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
按规范:电站单独做接地,接地电阻不大于四欧;当采用联合接地时,要求不大于1欧;我们现在拟将电站接地与本建筑基础钢筋相连接,那么接地电阻要求为多少?供电局图纸要求不大于1欧,是否符合要求?有没有相关规范?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mingsy001
    mingsy001 沙发
    “....再说了供电局的话不就是“规范”吗?”楼上真是一针见血!
    其实联合接地1欧之接地电阻很难做到,在我们这里,一般都在2~3欧左右,如此还不如单独做接地(按规范:电站单独做接地,接地电阻不大于四欧)
    2005-07-07 09:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • caibingchen
    caibingchen 板凳
    接地与基础钢筋相连只是利用基础钢筋作为接地极而已,与接地阻值的要求无关,再说了供电局的话不就是“规范”吗?他们不同意的话工程能验收吗?