感应电压的解决方法[求助]
感应电压的解决方法[求助]
在现场出现一个问题,多芯KVV型控制电缆,用来连接控制箱内的继电器无源接点和PLC内的开关量输入点,但实测KVV电缆有110V左右的感应电压,请问如何解决这个问题?
发布于
2005-07-02 13:45:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
大鼻山
呵呵,重复发贴呀
2005-07-04 13:37:04
来自 PC
评论
举报
大鼻山
一、尝试改变控制电缆的敷设路径(尽量远离强电);
二、实在不行,改为屏蔽电缆,并穿钢管,两端(或多点)可靠接地。
2005-07-03 12:00:03