土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 土石围堰的混凝土防渗墙一般是怎么施工

土石围堰的混凝土防渗墙一般是怎么施工

发布于:2009-11-24 10:22:24 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
请教一个问题,就是土石围堰防渗墙的施工。一般是怎么的方式,是土石围堰做好后,在挖槽浇注吗?好了,谢了,我的qq号:22123352.希望能认识下我们行业的兄弟姐妹

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • donneday
    donneday 沙发
    下面给粘贴一段
    (1)场地预先经过平整后进行施工平台的建造。导向槽根据设计断面挖槽、安装钢筋,立模浇筑导墙混凝土。
    (2)防渗墙正式开工前,预先沿轴线每20 m布设一个先导孔,进行先导孔的钻探施工,以判定防渗墙轴线部位基岩的顶板高程,以及防渗墙部位的轴线地质情况,以便指导防渗墙的施工,确保防渗墙的每个部位的嵌岩均达到设计标准。
    (3)在先导孔施工的同时,可对覆盖层中探明的孤石、漂石重点进行钻孔预爆,以提高防渗墙造孔工效。
    (4)根据先导孔揭示资料,可在覆盖层中漏失地层布设灌浆孔预灌浓浆。孔位布置在每个槽孔的副孔中心位置,钻孔采用KR803工程钻机和MGY80锚固钻机跟管钻进,静压灌注水泥粘土浆。浆液中可掺加水玻璃和砂等。
    (5)防渗墙成槽施工一般可采用“钻劈法”施工工艺,钻具采用冲击钻机(如CZ-30型等),槽孔布置可为3主2副或4主3副,并根据情况进行调整。
    (6)固壁泥浆:固壁泥浆以粘土浆为主,需要时采用膨润土泥浆,确保浇筑质量;泵吸式反循环清孔或抽桶清孔,确保浇筑前孔内淤积达标。
    (7)防渗墙分一、二期槽段施工,墙段连接可采用钻凿法或套接管法套接。
    (9)混凝土由现场混凝土拌和站拌制,拌好的混凝土采用6.0m3混凝土搅拌运输车运至槽孔入槽浇筑。
    (10)混凝土入槽采用泥浆下直升导管法浇筑。导管开浇顺序为自低处至高处。导管距孔底15~25cm左右。采用压球法开浇。
    2009-12-11 22:01:11

    回复 举报
    赞同0
  • donneday
    donneday 板凳
    围堰填到某高程(满足临时度汛要求)后,形成一个平台,再在上面布置钻机等机械,形成槽孔后浇筑水下混凝土,可以查一下防渗墙施工规范
    2009-12-11 22:00:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

能够为搞水利施工需要掌握哪些技术

请各位前辈还有新同行们来讨论一下啊,搞水利施工都需要掌握哪些技术阿,同时也展望和规划一下未来,请大家来讨论哦:kiss:

回帖成功