5.3.1 使用时间或温度、湿度基数等要求条件不同的空调区,不应划分在同一个空调风系统中。
【说明】 在很多实际工程中,一些设计人往往只注意温度、湿度基数的一致性,而忽视了不同空调区在使用时间等要求上的区别,出现把使用要求不同(如明显地不同时使用)的空调区划分在同一空调风系统中的情况,不仅给运行与调节造成困难,同时也增大了能耗,为此强调应根据使用要求来划分空调风系统。
5.3.2 房间面积或空间较大、人员较多、噪声控制严格或有必要集中进行温、湿度控制和管理的空调区,如商场、影剧院、开放式餐厅、展厅、候机(车)楼、多功能厅、体育馆等其空调风系统宜采用全空气空调系统,不宜采用风机盘管。
【说明】 全空气空调系统易于改变新、回风比例,必要时可实现全新风运行,从而获得较大的节能效益和环境效益;全空气空调系统易于集中处理噪声、过滤净化和控制空调区的温湿度,而且设备集中,便于维修和管理。所以,对于如影剧院、体育馆、商场、超市、展览馆、候机(车)楼等空间较大、人员较多的建筑,宜采用全空气空调系统。
5.3.3 设计全空气空调系统时,如果功能上无特殊要求,应采用单风管送风方式。
【说明】 单风管送风方式与双风管送风方式相比,不仅占用建筑空间少、初投资省,而且不会象双风管方式那样因为有混合过程而造成能量损失,因此,当功能上无特殊要求时,推荐采用单风管送风方式。
5.3.4 下列全空气空调系统宜采用变风量空调系统:
1 同一个空调风系统中,各空调区的冷、热负荷差异和变化大、低负荷运行时间较长,且需要分别控制各空调区参数的;
2 建筑内区全年需要送冷风的。
【说明】 变风量空调系统具有控制灵活、卫生、节能等特点,它不仅能根据空调区负荷的变化,自动的改变送风量,使处理空气的能耗减少;而且,随着系统送风量的减少,风机的输送能耗也相应减少,因此具有双重的节能作用。
5.3.5 设计全空气变风量空调系统时,通风机应优先采用变频调节方式,并应在设计文件中标明每个变风量末端装置必需的最小送风量。
【说明】 变风量空调系统在运行过程中,随着送风量的变化,送至空调区的新风量也相应改变。为了确保新风量能符合卫生标准的要求,同时为了使初调试能够顺利进行,根据满足最小新风量的原则,规定应在提供给甲方的设计文件中标明每个变风量末端装置必需的最小送风量。通风机的变风量途径和方法很多,考虑到变频调节时的节能效果最好,所以推荐采用变频调节方式。
5.3.6设计定风量全空气空调系统时,应考虑实现全新风运行或可调新风比的可能。新风量的控制与工况的转换,宜采用新风和回风的焓值控制方法。
【说明】 空调系统设计时不仅仅应只考虑到设计状态。在过渡季,空调系统采用全新风或增大新风比运行,都可以有效地改善空调区内空气的品质,大量节省空气处理所需消耗的能量,应该大力推广应用。但要实现全新风运行,设计时必须认真考虑新风取风口和新风管所需的截面积,妥善安排好排风出路,并应确保室内必须保持的正压值。
应明确的是:“过渡季”指的是与空气的室内、外参数相关的一个空调工况分区范围,其确定的依据是通过室内、外空气参数的比较而定的。由于空调系统全年运行过程中,室外参数总是处于一个不断变化的动态过程之中,即使是夏天,在每天的早晚也有可能出现“过渡季”工况(尤其是全天24h使用的空调系统),因此“过渡季”绝不能理解为一年中自然的春、秋季节。