土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外总管的流量如何计算
:Q 现有一旅馆,室内有冷热水。室外有一给水总管,分两路,一路供室内冷水系统,另一路供锅炉,生产热水后供室内热水系统。室内冷热水管道的流量可按规范的3.6.5条计算设计秒流量,当量按表3.1.14括号内的当量取,那总管的流量如何计算呢?是按冷热水单独计算出的设计秒流量叠加,还是有其他算法呢?求各位大侠指教,急啊!!!!!

全部回答(3 )

  • shengli198512
    注意看看规范相应的解释
    2009-11-26 09:05:26 来自 PC 评论 举报
  • dream51939005
    单算冷、热水管道时的当量难道不是按括号内的算吗?
    括号外的当量数值包含冷水和热水,是不是室外总管流量的当量可按此值计算,不用叠加了?
    2009-11-24 09:48:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10