为了防止噪音从送风口和排风口传到外面该怎么做?
为了防止噪音从送风口和排风口传到外面该怎么做?
车间噪音很大,但是外墙已做了隔音措施,为了防止噪音从送风口和排风口传到外面去,应该怎么做?
各位高手请指点一下!刚毕业,因经验不足,老遭人鄙视!多多感谢!
发布于
2005-07-01 23:36:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
aionyu
风口支管可以考虑增加弯头
2005-07-04 14:41:04
来自 PC
评论
举报
dongmei
有消声要求的通风和空气调节系统,其风管内的风速
室内允许噪声DB(A) 主管风速 支管风速
25-35 3-4 〈=2
35-50 4-7 2-3
50-65 6-9 3-5
65-85 8-12 5-8
2005-07-03 15:10:03