我们公司有条生产线老是因为湿度太高而中断生产。领导说可以通过加热亚高滤前的空气以降低相对湿度,而我认为这样是不行的,要除湿只能降低表冷段的温度,使鲜风和回风温度降到露点温度以下。请问我们领导说的对吗?

非专业人士可能表达的不够清楚,请见谅。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • luzi822
    luzi822 沙发
    其实不管绝对湿度能否下降,相对湿度降到55以下就OK了,只不过,在20度,80%的情况下,你得把温度上升到26.2度才能保证室内相对湿度55%,这个温度或许里面的工人会受不了。
    还有,楼上卖设备的同志,请不要跟白衣天使似的,治个感冒还要手术住院,别只想着弄钱行不~
    2008-11-19 09:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • 2492452
    2492452 板凳
    您最好增加除湿机,楼上说的对,您们领导的方式只能降低相对湿度,但绝对湿度还是一样!您要想法把空气中的水分去除才对,现在普通的除湿机也很便宜