土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜出线开关400,配电箱进线开关选多大?

配电柜出线开关400,配电箱进线开关选多大?

发布于:2005-07-01 19:36:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电柜出线开关400,一根电缆连着,配电箱进线开关也选400,这样符合规范么?看了不少资料,居然有的说出线开关400,进线开关应选小一级,更让人迷惑的是电缆还要按400选,这是为什么?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    当要求选择性时,则下级的进线开关不可选择400A的断路器,此时可选隔离开关;若无选择性要求,则可选400A的断路器。
    2005-07-29 18:47:29

    回复 举报
    赞同0
  • s1381657
    s1381657 板凳
    就按小一级做,多数图都是
    2005-07-29 18:44:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

过压保护器接线问题

在电站施工中,次总柜内装了一只DSOP-2-002型过电压保护器,其说明书中对TN-S及TN-C-S系统接线分别作了分别说明,每种均有:并联接线方式及凯文接线方式两种,请问:何为凯文接线方式?

回帖成功

经验值 +10