2800KW电机长期过负荷运行,问题大吗?
2800KW电机长期过负荷运行,问题大吗?
请教:2800KW电机长期过负荷运行(1100%额定电流),问题大吗?现有措施是对电机定子温升和轴承温升进行监控。
发布于
2009-11-23 11:35:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
shideping
无功补偿降低不了电机本身的运行电流。
[
本帖最后由 shideping 于 2009-11-27 22:01 编辑
]
2009-11-27 21:59:27
来自 PC
评论
举报
zhuxiangyi051229
哪有那么恐怖,注意环境温度不要超过25℃,长时间过载10%是允许的。另外可以考虑通过电容补偿提高功率因数以降低运行电流啊。
2009-11-25 17:42:25
来自 PC
评论
举报