大家好:
我们现在实施的是村村通工程,现在工程已经完毕了.现在村子上边的20户人家是有水的,而且水流很大,但村方下方就没有水,水管也已经换过了,也没有漏点.水压足够,1.5管..请问,问题出在哪里呢\?????

全部回答(29 )

  • haifeng4016
    重新计算一下沿程水头损失,看看水压是不是够了,可能管段有出现真空的地方
    2010-09-26 13:29:26 来自 PC 评论 举报
  • wscyan
    我觉得就是需要增加排气阀,因为由于管路复杂,管子较细,很肯能一些地方存在真空,因此就没有水了。楼主不知道问题解决了没,解决了请告知原因