正在试运行的自来水厂,送水泵房后出水浊度一直都保持在0.3度以下的,可是最近出现了怪现象。这段时间(10多天来)送水泵房后出水浊度突然增加到了1度以上,后来,我们检测了清水池的出水浊度还是在0.3度以下,真是怪事了。请问各位高手,问题是不是出在吸水井和清水池到吸水井的管道上呀?那为什么以前都好好的,现在突然出现这种问题?怎么解决问题?谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • thl007
    thl007 沙发
    最有可能是仪表问题,若是管道或水池问题则一般都是浊度值变化不稳定。
    2010-03-15 14:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • jisheng7208
    jisheng7208 板凳
    我个人感觉还是絮凝剂的原因,絮凝反应时间过短带入清水池反应。
    你测清水池浊度取的是上清液。
    下部随着时候推移,悬浮物越积越多。水泵取水为自灌式,从底部取水并经叶轮混合造成出水浊度变大