我遇到一个很棘手的问题,希望各位高手能给我指点指点:
在用pkpm计算底框(2+5)时,在进入sat-8中,底框结构空间分析方法:如果选择1:接pm主菜单8的规范算法,得到的结果柱子大部分超筋,而轴压比却不大。如果选择2:有限元整体算法,得到的结果却不出现超筋情况。
彭pkpm说明书之明:用第一种计算,第二种计算方法供参考,我不知道现在该如何处理,请大家给与指点。在这儿我给大家叩谢

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • zhongguoren000
    顶了,也下下来学习学习
    2009-08-18 09:13:18

    回复 举报
    赞同0
  • wanglei1271
    wanglei1271 板凳
    对前面的回答做个补充,模型1是用TAT算的,模型2是用SATWE算的,TAT在算墙的时候有很多的限制条件