请问3台变压器应该有几路高压供电?
请问3台变压器应该有几路高压供电?
2台1600并列运行,1台2500的,应该有几路高压?3路独立的么?
低压出线应该有几路?谢谢
发布于
2009-11-22 09:52:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
巨人电气
:):):):):):):)
2013-08-27 14:26:27
来自 PC
评论
举报
zzhspeed
无特殊情况不建议并列运行,并列运行时的开关短路电流校验也容易通不过。
高压进线根据负荷等级,1根~4根都有可能哦。