土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气仪表

电气仪表

发布于:2009-11-21 22:33:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问配电柜3个电流表和一个电压表不显示了,大概什么原因呢?应该怎么检修呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dv100
    dv100 沙发
    同意电气区管的查法。
    电流互感器二次侧也可串接一个电流表或用万用表(注意量程)看有无显示,如有显示换电流表即可,电压表要么是保险熔断要么是电压表烧掉。
    2009-11-22 10:08:22

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    查电流互感器侧有无一次电流,查电压表前面熔丝的没有熔断,查线路有没有断开。
    2009-11-22 09:41:22

    回复 举报
    赞同0