土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于在施工过程中提材料计划的问题,第一次做不太懂,请指教

关于在施工过程中提材料计划的问题,第一次做不太懂,请指教

发布于:2009-11-21 20:08:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.消防钢管采用焊接,可以采用异径三通连接不?立管是100的,从室外引入的是150的,通过一个闸阀,这个连接时是用什么连接喃?
2.消音螺旋管的接头是怎么样的啊
谢谢
  • liyi63
    liyi63 沙发
    1、你对连接的部位描述的不太清楚,一般来说,可以在大管径的主管上开出小管径的支管三通,反之不行。你可以做150的正三通,然后再变径为100。
    2、是柔性接头,承插连接,有密封胶圈,通过螺母紧固挤压胶圈密封,不用胶水