关于变频空调管路设计的问题

发布于:2009-11-21 19:19:21 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
我们大家都知道,家用变频排回气管路设计是一个难点,主要考虑的是低频管路共振问题,压缩机频率越低,管路引起震动的振幅越大,这个问题很难解决,我们公司发生了很多管路断管的现象,请问各位有没有这方面的资料啊?

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • brightsl
    brightsl 沙发
    潜心学习中
    2013-05-31 11:17:31

    回复 举报
    赞同0
  • windowsdown
    windowsdown 板凳
    压缩机 频率点 排回气管 冷媒量 系统压力等因素的不一定 导致管路震动的共振频率也不一样 需要做的就是多工况验证 多样机验证 这也是变频机型的开发成本比常规机高很多的原因之一
    2011-07-31 22:47:31