说明:八度区底三层框架是指地下室一二层为框架 1>地下室顶设为嵌固端规范说现浇板板厚宜为180mm,能为150mm吗?因为高层 地下一层顶我一般设为150mm 2>PKPM能三层框架一块输入还是地下室不输 3>还有什么注意事项
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
herunfeng3333
沙发
我们这里通常按端部简支,这样跨中钢筋偏于安全,支座负筋适当加大.
2005-07-03 08:03:03
赞同0
-
成阳
板凳
我觉得边支座做简支和固端都可以,只是各人习惯问题罢了!
2005-07-02 10:58:02
赞同0
加载更多回复 举报
做固端的话注明边支座钢筋锚入梁中须满足锚固长度要求即可!
不过我通常都是按简支算的.
回复 举报