急求:三相异步电动机补偿容量如何计算
急求:三相异步电动机补偿容量如何计算
三相异步电动机,额定电压10KV,额定电流560A,有功功率8600KW,额定负荷时的功率因数0.917,请教各位大虾无功功率就地补偿的容量如何计算?
发布于
2005-07-01 11:46:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
xwviln
已阅
2005-08-01 21:54:01
来自 PC
评论
举报
fitman
5楼xysoft.dx朋友的P=5135不知是如何得到的,楼主已说明P=8600,同时按电流与电压反算亦是如此。因此我计算的补偿量为1200是正确的。
由于这么大的容量,因此一般要独立控制,所以不用考虑容量要小于电机空载容量的问题。但如果采用与电机同一套开关,xysoft.dx朋友提出的观点就必须要充分重视了。
对于其它朋友关于成本问题。如果非电机专用主变,那进行高压补偿还是有必要的,因为能省下很多低压补偿设备的钱。