土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 生活水泵压力表具体应接在哪个位置呢??

生活水泵压力表具体应接在哪个位置呢??

发布于:2005-07-01 11:01:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
生活水泵压力表具体应接在哪个位置呢??还是没有太多的限制,加上就行??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wpeipei
    wpeipei 沙发


    请教一下楼主MM,你的数据是在哪里看到的呀??我不知道呀,佩服死了,望指教。。
    2005-07-02 23:57:02

    回复 举报
    赞同0
  • siceman
    siceman 板凳
    泵的出水管上:

    1、压力表应加在软连接以外,阀门以内;

    2、压力表的量程最好为工作压力的2倍;

    3、压力表的表盘直径高度在2米以下选10cm的,高度在2米以上的选15cm。

    4、如果是变频泵,还应该加远传压力表。