土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 当避雷针的高度大于滚球半径时的保护范围计算问题

当避雷针的高度大于滚球半径时的保护范围计算问题

发布于:2005-07-01 10:13:01 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
请哪位高手阐述一下当避雷针的高度大于滚球半径时的保护范围计算问题.我现在遇上一个电厂烟囱高210米,为二级防雷,请教被保护物高34米时的保护半径是多少?先谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cpenedyp
    cpenedyp 沙发
    避雷针高度太高,失去了保护意义,如保护的范围很高,应选用双真或多针。
    在石化行业,由于设备很高,而又要求独立避雷针,这确实是个难题。
    2005-07-02 17:06:02

    回复 举报
    赞同0
  • lhdlgmz
    lhdlgmz 板凳
    当避雷针高度h大于hr时,在避雷针上取高度hr的一点代替单支避雷针针尖作为圆心。
    当建筑物高于30米时,从30米起每隔6米沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连
    2005-07-01 12:05:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 737 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于方案的初步确定

比如拿到一个新的工程,知道的一些相关指标,比如占地面积26万平方、住宅用地14万平方、共有2000户。要先确定大致的方案:变配电所的位置?需要的个数?怎样确定?还有,一个10KV进线的高压配电柜能引出几路出线?多大电流?能引至几台多大的变压器?能给我一些指导吗,或者告诉我可以参考哪些书籍?谢谢!

回帖成功

经验值 +10