请问CCCHHH, 鼻山先生, 10KV继电保护中的中央信号的冲击继电器, 他的工作是靠信号小母线接通时的脉冲, 他之所以可以重复动作, 我想就是因为几个信号的几个脉冲, 这的确不同于那种不重复动作, 那种一个信号被复位后, 信号回路断开了, 其他信号进不了...(设计手册351页)

可现在问题是和冲击继电器联的信号小母线只有一个, 不同的10KV柜的信号都通过这一个小母线, 比如都是-XM, 和SYM, 几个信号就是并联上的, 一个接通了, 另一信号在接通那还有脉冲?这就相当于一个线上并联两个开关(或常开接点), 第一个接点闭合,线路接通 肯定有一个脉冲, 然后电流平稳. 但这时如果第二个接点在闭合, 难道还有脉冲?困惑中....

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yxl8905
    yxl8905 沙发
    事故信号回路中的阻值是用电阻实现的,XM中是由信号灯的阻值来实现的,以上是传统的,现在数字式的实现方法很多.
    2007-05-02 11:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • yxl8905
    yxl8905 板凳
    每个信号回路设计时都有一定的阻值,当一个信号回路再接通时,总阻值都因此而变化,总电流相应变化,此电流增大变化量就是脉冲,冲击继电器启动一次.此回路电流减小变化量冲击继电器不动作.