土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 高层框架结构填充墙设计采用MU2.5的小型混凝土空心砌块,Mb5.0的砂浆,这样可以不?

高层框架结构填充墙设计采用MU2.5的小型混凝土空心砌块,Mb5.0的砂浆,这样可以不?

发布于:2009-11-20 15:04:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
甲方高层框架结构(10多层)填充墙采用MU2.5的小型混凝土空心砌块,Mb5.0的砂浆,在湖南地区可以不?

设计院的人说参考《高规》 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,且设计院一般设计时砌块的强度等级应大于或等于砂浆的强度等级,所以砌块的强度也应大于MU5.0,所以MU2.5的砌块不能用,这样推理可以不?

有没有填充墙的砌块强度等级可以参考的相关规范和规程?

我希望得到的结论是:高层框架结构(10多层)填充墙采用MU2.5的小型混凝土空心砌块,Mb5.0的砂浆,在湖南是是可行的,而且这样也符合《...》规范...条的规定。

各位结构达人,给小弟论证下,指点下...

附:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002中:

6.1.5 抗震设计时,砌体填充墙及隔墙应具有自身稳定性,并应符合下列要求:

1、 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁或楼板密切结合;

[ 本帖最后由 wen741 于 2009-11-20 15:08 编辑 ]
  • zjx-928
    zjx-928 沙发
      《抗规》2008版6.1.15 框架的填充墙应符合本规范第13章的规定。
    13.3.2 非承重墙体的材料、选型和布置,应根据烈度、房屋高度、建筑体型、结构层间变形、墙体自身抗侧力性能的利用等因素,经综合分析后确定。

      1 墙体材料的选用应符合下列要求:

      1)混凝土结构和钢结构的非承重墙体应优先采用轻质墙体材料。

      2)单层钢筋混凝土柱厂房的围护墙宜采用轻质墙板或钢筋混凝土大型墙板,外侧柱距为12m时应采用轻质墙板或钢筋混凝土大型墙板;不等高厂房的高跨封墙和纵横向厂房交接处的悬墙宜采用轻质墙板,8、9度时应采用轻质墙板;