土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 绝缘导体的热稳定性校验和低压断路器灵敏度校验

绝缘导体的热稳定性校验和低压断路器灵敏度校验

发布于:2009-11-20 12:35:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
图纸审查中提出对于断路器的预期短路计算、灵敏度校验和绝缘导体的热稳定性校验该如何计算,请教...(该段导线为BV-4X150+1X95,计算电流为259A)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • daming26
    daming26 沙发



    好 谢了 呵呵
    2009-11-22 01:55:22

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    怎么计算啊?
    导线的热稳定和保护它的前端断路器动作时间有关系。
    Amin = I∞/C * sqrt(tj)
    Amin 导线最小截面 I∞ 短路电流 tj 前端断路器动作时间(包括保护动作时间+断路器动作时间,如果值小于1s还得加上非周期分量的假想时间0.05s)
    导线实际运行温升T=t1+(tn-t1)(Ij/In)^2
    t1 环境温度 tn 长期运行允许温度 Ij 计算电流 In 所选择导线长期运行允许的电流

    断路器预期短路计算,是让你自己计算短路电流、短路容量然后看你选择的断路器参数是否满足,不是校验产品质量,选择好一个型号,它有它的额定参数。你需要校验你选择的是否满足要求。
    2009-11-21 21:09:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家用插座回路是否可以采用1P+N漏电断路器

新手谢谢家用插座回路是否可以采用1P+N漏电断路器

回帖成功

经验值 +10