土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教关于变频恒压供水中小流量泵的问题

请教关于变频恒压供水中小流量泵的问题

发布于:2009-11-20 11:48:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们在设计变频恒压供水时,经常配套小流量泵,请问:为什么要求小流量泵的扬程要比主泵的扬程高一些呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhenxin02151037
    收到!谢谢高手指点!小弟不胜感激!谢谢!
    2009-11-22 18:07:22

    回复 举报
    赞同0
  • jiangtaifu
    jiangtaifu 板凳
    变频给水系统在夜间极小流量时是不经济的,通常配小流量泵来弥补此此缺陷,为了降低小流量泵的启动频度,还必须同时配备稳压罐,就是利用其在小范围内稳压的特性,尽可能减小小流量泵的启动次数。因此,小流量泵选择扬程略高也是为了此目的。不知道我是否说清楚了。
    2009-11-22 08:23:22

    回复 举报
    赞同0