土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【请教】5A灭火器的问题和疑惑!!??

【请教】5A灭火器的问题和疑惑!!??

发布于:2005-07-01 00:10:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做一个厂房工程,属中危险级A类火灾,配置灭火器的时候出现问题:

按照灭火器配置规范,中危险级A类火灾的每个灭火器的配置级别最少都得5A。查询灭火器配置规范后面的条文说明,国家的确有5A一个的灭火器规格!!

但我所在得重庆地区市面上手提磷酸铵盐干粉灭火器最大的全是标称8kg/4A 22B的产品,根本就没有5A一个的手提磷酸铵盐干粉灭火器产品!!而且这个8Kg也疑惑很久,规范上2kg就达到乐5A啊。

这种情况下怎么处理?难道非得配推车式干粉灭火器??

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • quake3
    quake3 沙发
    2005年的灭火器新规范出来了!!
    2006-08-18 15:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • lucky-boy
    lucky-boy 板凳
    MFZL型灭火器和MFA型灭火器有什么区别呀,填充剂不都是磷酸铵盐干粉灭火剂吗
    2005-10-14 08:55:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范要设消防水池的条件?

如题 : 为什么规范要求设消防水池的条件是市政管网满足生活水量和消防水量的和??生活用水和消防用水会同时达到最大么????

回帖成功

经验值 +10