正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
1.看资料说一般房间保持+5Pa的压力。怎么计算呀是不是,风机盘管40Pa的静压,减去出风口的静压一般10Pa ,回风口带虑网25Pa 风管直管1Pa/m 弯头3-5Pa/m 剩下5Pa就可以了,是这么算吗。2.防雨百叶风口40Pa大概对否。3.静压与吹出的距离,风速有什么关系? 有没有公式呀。一般制热3m高的顶,需要多少静压才能吹下来呀。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳公共建筑节能设计标准(办公建筑部分)
5.3 通 风 与 空 调
5.3.28 空调风系统的作用半径不应过大,风机的单位风量耗功率(Ws)应满足下列要求:
1 对于两管制定风量系统:Ws≤0.42[W/m3·h-1](严寒地区Ws≤0.46[W/m3·h-1]);
2 对于四管制定风量系统:Ws≤0.46[W/m3·h-1](严寒地区Ws≤0.50[W/m3·h-1]);
3 对于两管制变风量系统:Ws≤0.56[W/m3·h-1](严寒地区Ws≤0.59[W/m3·h-1]);
4 对于四管制变风量系统:Ws≤0.60[W/m3·h-1](严寒地区Ws≤0.64[W/m3·h-1]);
5 普通机械通风系统(不含厨房等需要特定过滤装置的房间的通风系统):
Ws ≤ 0.28[W/m3·h-1]。
风系统单位风量耗功率按如下公式计算:
Ws=0.0002779 P/ηt
式中:Ws--------单位风量的功耗[W/m3·h-1];
P---------风机全压值[Pa];
ηt―――――包含风机、电机及传动效率在内的总效率。
【说明】考虑到目前国产风机的总效率都能达到60%以上,同时考虑目前许多空调机组已开始配带中效过滤器的因素,根据两管制定风量系统、四管制定风量系统、两管制变风量系统、四管制变风量系统和普通机械通风系统的最高全压标准分别为900Pa、1000Pa、1200Pa、1300Pa和600Pa,因此计算出上述Ws的限值。在实际工程中,风系统的全压不应超过前述要求。实际上是要求通风系统的作用半径不宜过大,如果超过,则对风机的效率应提出更高的要求。由于在严寒地区的空调机组中通常设有预热盘管,风阻力会大一些,给出的单位风量耗功率(Ws)值也相应大一些。
回复 举报