土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压侧主开关应选用何种保护?

变压器低压侧主开关应选用何种保护?

发布于:2005-06-30 22:17:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器低压侧主开关应选用长延时,短延时,瞬时。还是长延时,短延时。这里选短延时是为了和变压器低压侧出线开关实现选择性动作。
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 沙发
    我所提出的问题是,一般变压器一次侧已经有高压断路器保护,则其低压侧断路器似乎无必要设置,好象规程也没有明确规定变压器二次侧必须设置总断路器。在设计变压器高压侧继电保护时,一般要保护到变压器二次侧低压出线柜出口处,但是从保护的时限性及可靠性出发,似乎二次侧总断路器成为了一次侧继电保护的后备保护,即当二次侧断路器故障时,如果一次侧继电保护失灵,而二次又没有总断路器,则极其危险。但当变压器二次侧总断路器和一次侧继电保护之间发生短路故障时,则只有依赖一次侧继电保护了。
    一般说来,变压器低压侧主开关通常设置框架断路器,这种断路器一般具有三段保护,即长延时,短延时,瞬时。楼主所说的应该具有一定道理。
    我的问题是,低压侧是否必须设置主断路器?
    2005-07-01 10:27:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

确定开关选择性时,应从末端向变压器算么?

如题

回帖成功

经验值 +10