土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助 高层结构电算时是否考虑活荷载不利布置
高层结构电算时是否考虑活荷载不利布置?如果不考虑,梁的跨中弯矩是否要乘以一大于1的系数?

全部回答(6 )

  • 思行
    不同意herunfeng的观点
    同意 wushengzhong的观点
    理由同上。
    梁端弯矩调整已经自动加大跨中弯矩了。
    跨中弯矩调整系数则是另外一码事。

    2007-06-21 10:27:21 来自 PC 评论 举报
  • wushengzhong
    我觉得负弯矩调幅和跨中弯矩扩大是两回事。为保证力的平衡,折减下来的负弯矩,程序已经自动增大了跨中正弯矩。如果考虑了荷载不利布置,则跨中弯矩放大系数应为1.0。
    2006-11-09 16:21:09 来自 PC 评论 举报