室外消火栓的问题

发布于:2005-06-30 18:06:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果一栋建筑室外消火栓用水量为25L/s,那么应该至少有两个室外消火栓,我不明白的是:是不是建筑物的每个点都要能满足20L/s的消防水量,还是这两个消火栓加在一起能保护这栋建筑就行?不知道我表达清楚没有,请个位大侠指教!!!谢谢!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yaaaa
    yaaaa 沙发
    25L/s就要保证在该建筑120米范围内至少有两个室外消火栓.否则就不够水用了。
    2005-07-01 23:37:01

    回复 举报
    赞同0
  • applan
    applan 板凳

    规范规定的室外消防用水量应该是从救火所需的水量来考虑的,
    而对消火栓的保护半径的限制,是由于过长的话消防车就触及不到消火栓与火灾点了。
    两者应该要同时满足啊。
    2005-07-01 15:55:01