土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 上下级开关的选择配合

上下级开关的选择配合

发布于:2005-06-30 16:45:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
举例如下:
一个配电箱,箱内主开关为63A/3P,请问大家:上一级配电柜开关是选择63A还是80A,如果选择的是80A,那么,线缆是按63A载流量还是80A的载流量进行选择?已经得知配电箱所带负荷只有50A左右。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lch999
    lch999 沙发

    可操作性强,
    2007-08-10 13:04:10

    回复 举报
    赞同0
  • reidsen
    reidsen 板凳
    建议选80A的,设计人员不要给自己找麻烦。电缆应按上级断路器选择(80A)。
    2007-08-10 10:43:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多