土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 急~低压配电柜能否背靠墙安装?

急~低压配电柜能否背靠墙安装?

发布于:2005-06-30 16:07:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!
翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?
还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!
是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?

全部回复(167 )

只看楼主 我来说两句
  • 雨过天晴
    雨过天晴 沙发
    可惜,按照现行规范,都不允许靠墙安装。
    2005-06-30 20:20:30

    回复 举报
    赞同1
  • hanfengsany
    hanfengsany 板凳
    XGL柜型应该也可以
    2013-02-27 19:40:27

    回复 举报
    赞同0