土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 感慨不已 关于pkpm的计算标准

感慨不已 关于pkpm的计算标准

发布于:2009-11-20 09:56:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我发现现在做设计,用PKPM好象没什么标准,每个人都觉得自己是正确的,所以导致结果差别巨大。比如L形的房子,上部设缝基础相连,一起建模再定义多塔和分开建模,算出来差异明显,有的梁筋是分开建大很多,有的是一起建大很多,各院,各总工,审图局的想法莫衷一是,但好象不管按哪个做,房子都没塌
或是夹层那里有个大厅上空,导致楼板大空洞的,按一层层建模,和夹层按层间输入,算出来的柱计算书也完全不同,按层间输的,05版和08版算出来也完全不同。
有的加层,用STAWEHE 用TAT算的也完全不同
有些工程建模时建不建地梁,计算书也差太多。
又比如中梁刚度,有的总工,审图强制要2,但我们按1。5算出来就省很多,而且也不出事。
还有采用单偏压双偏压等。
还有很多这方面的例子,所以不知道到底怎样是最正确,最省。现在的感觉是软件有太大的安全系数,所以不管怎么搞都没关系,就像一个可以任意揉捏的饭团,没有一点原则性,科学性,严谨性。

[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2009-11-25 09:49 编辑 ]

全部回复(99 )

只看楼主 我来说两句
  • 小朱123
    小朱123 沙发
    菜鸟刚接触,向大神学习
    2013-12-11 09:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • 暗夜行者
    暗夜行者 板凳
    越来越感觉到结构色合计是一个矛盾取舍的过程,合理与否的过程。
    2013-12-11 00:38:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

会做底框结构,请帮一下

正在做一个一托5的底框结构,PM里第8菜单计算上下刚度比均为1.9。进行SATEW计算时,我将结构材料调成砌体,地震信息里“考虑双向地震”与“考虑偶然偏心”两个选项为灰色,无法选择。生成SATEW数据时提示包含“WIND.TMP”错误,软件跳出,但将“砌体结构”中底框算法改为“有限元整体算法”时,计算可以进行,但配筋极小。 请教这是什么问题,怎么解决??马上要出图只做了上面的砖混,底框还没画。

回帖成功

经验值 +10