土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 应急照明设计指南

应急照明设计指南

发布于:2009-11-20 09:27:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

1、电容器装置的开关设备及导线等载流部分的长时间的允许电流一般均按不小于或等于1.5倍选择,或注明由生产厂按电容器无功容量配套。
解析:强规《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94,第5.4.2条 电容器装置的开关设备及导线等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。已有明确规定。此问题主要常见于低压配电系统图。
对于注明由生产厂按电容器无功容量配套的施工图,应提醒设计人员注意,若生产厂采用的规范与强规有矛盾时应按强规执行。



附件名:200911201258680438676.zip

文件大小:62K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cqdqliwei
    cqdqliwei 沙发
    不错,值得一看
    2012-11-14 10:37:14

    回复 举报
    赞同0
  • yqq20023438
    yqq20023438 板凳
    感谢楼主提供的好资料,顶了。
    2010-06-13 01:49:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 756 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我要KYN28结构图

我要KYN28结构图

回帖成功

经验值 +10