请问地下水软化若用阳离子交换器处理,硬度200mg/l,运行后一般的反洗再生周期时间是多少?反洗和再生的出水(就是含Ca,Mg,Na的水)要怎么处理?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • rao_11003
    rao_11003 沙发
    最近听人说那些反洗再生水是直接排到城市污水管网,很无奈的做法!
    2010-01-21 08:31:21

    回复 举报
    赞同0
  • lflnln
    lflnln 板凳
    树脂的填充量是多少,你可以根据树脂的交换能力与原水的硬度进行一下计算。或者根据实际运行的数据来确定。
    有一本《工业用水处理设施设计计算》可以解决你的疑问。
    另外,排出来的再生废水确实很难给你一个满意的答复。在加拿大,类似的钠离子交换因为排出的废水对环境的影响,好像已经慢慢的取消这种工艺。不过,在我国目前还做不到这步。