小区消防问题!急

发布于:2009-11-20 00:31:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有一个大学城,做宿舍的电气工程,有8栋,每栋9000平方,距离50M一栋,在中间找一栋做一个消防中心可以了吗??还是要每个做消防室?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhubr219
    zhubr219 沙发

    最多每栋楼再设置重复显示盘。,这个我赞同,也不和规范冲突。。。
    2010-04-15 18:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • pdlbao
    pdlbao 板凳
    其中一栋设消防控制室消防联动和本楼报警,其他个楼设区域报警控制器,可安装在公共部分,也可设在人员值班室。
    区域报警器接本楼报警和联动电梯、风机等。消防控制室联动水泵,消防电话,这应联动控制线少一些。

    同意
    2010-04-08 21:37:08

    回复 举报
    赞同0