土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 偏心竖向力作用下的桩身承载力问题

偏心竖向力作用下的桩身承载力问题

发布于:2005-06-30 12:10:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
偏心竖向力作用下,可按桩顶力小于单桩竖向承载力的1.2倍设计,但是桩身承载力是否也能够提高1.2倍?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • waaach
    waaach 沙发
    以下是正确的解释:N(max)=N(1+6e/b)≤1.2R
    当e=b/30 时,N≤R,表示可不考虑荷载偏心使桩基承载力降低的影响;如果e取一般许可的最大值b/6,则N≤0.6R,表示由于荷载偏心较大,应该限制基底平均压力,使之不超过未考虑偏心影响的桩基承载力设计值的60%。因此,千万不敢从公式的形式得出:“偏心荷载作用下的桩基承载力可以提高20%”的错误概念。
    2005-06-30 15:37:30

    回复 举报
    赞同1
  • waaach
    waaach 板凳
    1.2R绝不是桩基的承载力可以提高1.2倍
    2005-07-01 09:25:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求细解!什么是框架梁?什么是框支梁?

现在高层长期施工图上面的就是框支梁,但是没看到书上有过详细的介绍,问了问公司的老工程师,感觉他也没是很清楚,希望各位高手细细解释一下,在下万分感谢!

回帖成功

经验值 +10