土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变频器问题 请教

变频器问题 请教

发布于:2009-11-19 23:03:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
前一阵我单位一台三肯变频器换模块,重新安装后,给定运行信号后到达90%之前均正常,但是一过90%就有过流报警?22KW风机,最高频率50Hz 哪位遇见过这样的情况?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tianpengbo007
    tianpengbo007 沙发
    把控制方式修改一下试试。改成压频比。
    2010-06-11 01:50:11

    回复 举报
    赞同0
  • ycq924163
    ycq924163 板凳
    不明白:
    是电流信号到90%还是频率信号90%。
    2009-11-22 14:39:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气二次设备更新后的回路阻抗匹配问题

摘要:针对电气二次回路设备更新后,由于新、旧电气元件的内阻不同,造成的二次保护、信号回路的拒动和误动问题,通过二次回路阻抗匹配的分析,对原典型设计的修改,提高二次回路动作可靠性。关键词:内阻;阻抗匹配;电流;电压;拒动;正文:现在电气一次设备和二次设备的更新改造较多,就更新设备本身而言,新设备要比旧设备有性能先进,操作简单,安全可靠,使用寿命长等优点。但在电力系统继电保护的二次回路设备更新后,发现更新设备后的二次回路有保护拒动的现象。为此,对出现问题的回路进行了检查和分析,并进行了相应的改动,避免了保护拒动现象的发生,保证了继电保护的正确动作。

回帖成功

经验值 +10