原等级为3级

全部回答(9 )

  • fengguangyueji5
    严重同意9#,没必要提供,局部那个是非主流:lol
    2010-04-02 10:55:02 来自 PC 评论 举报
  • daqingluobo
    只是局部转换,又在地下室,不用提高抗震等级,这种情况审图一般不会提
    2010-04-01 15:01:01 来自 PC 评论 举报