土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构,在地下室只有一处存在转换,框支柱的等级是否需要提高一级?
剪力墙结构,在地下室只有一处存在转换,框支柱的等级是否需要提高一级?
原等级为3级

全部回答(9 )

  • fengguangyueji5
    严重同意9#,没必要提供,局部那个是非主流:lol
    2010-04-02 10:55:02 来自 PC 评论 举报
  • daqingluobo
    只是局部转换,又在地下室,不用提高抗震等级,这种情况审图一般不会提
    2010-04-01 15:01:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10