土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于6kV电缆接地问题

关于6kV电缆接地问题

发布于:2009-11-19 18:13:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我公司6kV三相铜网屏蔽带铠装电缆断路器出口接地(屏蔽和钢铠焊在一起),电动机侧也接地(屏蔽和钢铠焊在一起),
请问:1、电动机运行时,铜屏蔽层内是否有电流通过(像离相式全联封闭母线)?电流有多大?
2、是否可以只在一侧接地?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    一端接地和2端接地 分别有什么好处

    一般不采用一端接地,因为接地断开之后就没有接地点了。至少两端接地,长缆还要在中间设置接地点。防止单相接地后出现涡流在全段内存在,多点接地可以限制涡流在两个接地点之间的电缆屏蔽段内。
    2010-01-11 10:14:11

    回复 举报
    赞同0
  • stone222333
    stone222333 板凳
    没有电流,因为三相电流之和等于0,两端都要接地
    2010-01-10 20:46:10

    回复 举报
    赞同0