土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜导线到底可以承载多少

铜导线到底可以承载多少

发布于:2005-06-30 10:49:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请问高手几个问题,
1.想请问BV线10mm2铜导线可以电流承载量是多少?
资料上好像显示:
环境温度40度时候,穿管2-4时,38A,穿管5-8根时,29A
而根据电工估算口诀:(二点五下乘以九,往上减一顺号走)
10MM2的线承载应该是60A,这两个相差也太大了点吧,请高手指点,该口诀还仅仅指铝线,实际
应该比这个还要高哦~

2.想请问的是系统图中
ZC-BV-4*10+E10-SR-SC32-CE,
其中ZC是什么意思,我不是很明白,另SR我也不是很明白?
严格的说我觉得应该是这样写:
ZR-BV-4*10+PE10-SR/SC32-CC/WC
意思为
阻燃BV线,火线零线及接地线都为10MM2线,其中穿钢管或水煤气管,顶面或墙面走线

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zahua123
    zahua123 沙发
    对于铜导线的流量问题,在实际工作中,不能按规范来的,会小了很多,经验为一个平方3安,如果高温,比如40,一个平方2.5A都会有问题
    2008-02-22 11:08:22

    回复 举报
    赞同0
  • parkerycj
    parkerycj 板凳
    想请问BV线10mm2铜导线可以电流承载量是多少

    资料显示,40摄氏度为57A,35度为64A,30度为70A,25度为75A,电工很准的,实际工作的总结
    2008-02-22 11:01:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

煤气发生炉配电什么条件?

一个8MX8.5M的煤气发生炉室甲方提出用电100KW,我想知道室内设备用不用做防爆的?

回帖成功