由于某些板的使用功能或是设备摆放原因 一块板要分几种荷载 这是我们要设虚梁把板分成几块 这样来布置不同的荷载
但是 布置虚梁后 虽他不参与整体刚度计算 但是他会改变板上荷载的传递路径 板上靠近虚梁的荷载先传递给虚梁 再由虚梁以集中
荷载的形式传递给主梁或者次梁 我们知道相对于均布荷载 集中荷载是不利的 我们按这种计算结果配出的梁纵筋和箍筋都是偏大
如果你不给虚梁梁端设铰接 还会造成扭矩
再者 板配筋计算时 会把虚梁当支座 这种算出来的结果肯定是错误的 如果把虚梁去掉再来算 那荷载布置又会重新成为一块
又会不准确
请各位帮忙解惑
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句-
龙枪虎豹骑
沙发
2017-06-05 14:26:05
赞同0
-
海洋哥
板凳
谢谢楼主,不错的资料,可以
2017-04-12 11:18:12
赞同0
加载更多学习了各位的经验,以前没办法只有用大的荷载,还有墙载加不上去