地下室的消防控制室,气体灭火间需要设机械排风吗?
地下室的消防控制室,气体灭火间需要设机械排风吗?
审图提的,民用建筑设计通则GB50352-2005
第7.2.1条 建筑物室内应有与室外空气直接流通的窗口或洞口,否则应设自然通风道或机械通风设施。
地下室无外窗的消防控制室,管理用房,气体灭火间是否需要设机械排风?
发布于
2009-11-19 16:28:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
summer09
消控中心首层没条件时,可设与地下一层并做好直通室外楼梯,项目中又遇到过
2009-11-23 21:20:23
来自 PC
评论
举报
yiwongcn
消防控制室好像不允许 放在地下吧。其他的当然要做机械通风,气体灭火的房间要注意消防时要电动关闭。
2009-11-20 18:45:20
来自 PC
评论
举报