土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单芯电缆敷设为什么成品字形
在现场我看见工人在敷设总降到主电室一段和一些高压之间的电缆时,当采用单芯电缆的时候都是成“品”形敷设,他们说这样敷设有常规,无干扰,抑制谐波,我想问问大家这样敷设的原因到底是什么,(均为单芯电缆敷设.如3X(1X185)MM)

全部回答(6 )

  • hzhsj
    品字形排列,空间相对位置对称,每根导线与其它导线之间的互感就相等,线路的阻抗也就相等。
    2009-11-30 15:40:30 来自 PC 评论 举报
  • lesonlee
    電氣被動元件中的電感有自感跟互感之分~
    電感大小是由交鏈(cross link)磁通量決定的~
    L=N*dh/di
    L:電感量
    h:交鏈磁通量
    i:電流

    任何情況下電纜的自感是存在的!
    而互感會因為他處提供之交鏈磁通量的大小而定!
    品字排列會將交鏈磁通量產生的互感量降至最低~
    也就是說降低電纜的感抗值~
    :loveliness: :loveliness: :loveliness:
    2009-11-27 16:01:27 来自 PC 评论 举报