这几天家里装修,为了省钱自己改的电路感触颇深啊
画图的时候有时候从一个插座分出多个插座,施工的时候难度较大,插座暗盒内接线过多,很难连接,甚至安不上插座。根据这两天的经验,2.5的线最多最多3个方向进入一个插座,也就是只出一个分枝,4平方的线路,最好不做分枝出插座,否则连接会比较困难。如果比以上情况多出一个插座分枝也将就能塞下,不过比较困难。再多的分枝,一般情况是无法安装的。
虽然画图的时候没有感觉,就是一笔的事,但是如果这些小地方设计的合理施工单位会感谢我们的。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wuhen19
    wuhen19 沙发
    不错,赞同,2.5的线最多三支路,4的线一般就2支路,再多就不允许了,设计还是要联系实践
    2008-09-12 07:50:12

    回复 举报
    赞同0
  • lxt9607
    lxt9607 板凳
    只有亲自动过手的人,才能明白楼主的感触。提醒只喜欢爬图纸的大师们应认真考虑这个问题。
    2007-11-22 16:19:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

算上夹层变电所的高度不低于6M

变电所放在地下一层,算上夹层变电所的高度应不低于6M,如果负一层的举架高度没有6M怎么样????