本项目设计建造2500吨蔬菜水果,建造面积25*70*9,建筑采用钢结构,设5个卸货月台。
库体分低温肉禽-18℃一间,0℃高温库三间,果蔬商检库-5℃+10℃一间。
低温库建设库谷量400吨,库房温度-18℃,进货温度-8℃,出货温度-18℃,房间容积2000立方米,冷却时间24小时。
高温库三间, 分2500立方米,2100立方,2200立方,库容积三间,,单间库容量260吨260、360吨。库房温度0℃,进货温度30℃,出货温度0度,冷却时间24小时。
商检库容积500立方,库容量50吨,进货30℃,出货温度-5+10℃,冷却时间24小时。制冷剂采用R404制冷剂。机组采用风冷压缩冷凝机组,库板采用200mm双面彩钢板,单块高度9米,冷却设备采用氟冷风冷。
安全保护及自动控制系统采用PLC智能控制,分5个节点,采用西门子可编程控制器集中控制,上位机软件可视化操作。

建筑部份为钢结构,地坪部份我们用集束板 铺底,上面浇灌混凝土,机组采用比泽尔风冷,以下为进场施工图片。

机组配置部份在此就不多说。
QQ:332444767

[ 本帖最后由 chinakvjv 于 2009-12-26 16:33 编辑 ]

8.jpg


7.jpg


PA280011 拷贝.jpg


PA280017 拷贝.jpg


5.jpg


PA270002 拷贝.jpg


PA280020 拷贝.jpg


PB070005.JPG


PB010031 拷贝.jpg


PB070007.JPG


PB070012.JPG


PB070013.JPG


P1220315.JPG


P1220329.jpg


P1220311 .jpg


P1220338 拷贝.jpg


P1220298.jpg


P1220357.jpg


P1220298.jpg


P1220362.JPG


PA280013 拷贝.jpg


PC200134.JPG


PC200127.JPG


PC200122.JPG


PC200133.JPG


PC200120.JPG


PC200116.JPG


PC200113.JPG


PC200111.JPG


PC200133.JPG

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • wangshuli88
    wangshuli88 沙发
    多谢楼主,内容很好,很有用,希望再接再厉,提供更多的资料。
    2013-11-16 02:46:16

    回复 举报
    赞同0
  • li.fanchao
    li.fanchao 板凳
    好像地坪保温铺设没有设置隔汽防水层啊