工程简介;
小高层公寓,地下一层,地上11层,基础采用预应力管桩。下面三层采用c35混凝土,上面为c30。
问题,在4层楼面出现多处裂缝。具体位置是梁与现浇楼板的接合处以及接合处下方2-8cm处。裂缝方向是沿梁的轴线方向。宽度1mm以上,深度还没有精确的测量过,估计在5cm以上。在这一层上50%的梁板接合处出现这样的问题。在混凝土颜色不一样的地方裂缝出现的更加集中。
经检测,混凝土的强度符合要求。混凝土为商品混凝土。
各位高手帮个忙,帮小弟分析一下原因以及解决的方法。