土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高手请进,超限中高位转换的问题

高手请进,超限中高位转换的问题

发布于:2009-11-19 00:11:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问25层框剪结构,在20层转换(四个方向内收,只能转换),如果做成框剪结构,跟规范又有冲突了,规范只规定框支的转换层高度,
10.2.2 底部大空间部分框支剪力墙高层建筑结构在地面以上的大空间层数,8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度时其层数可适当增加;底部带转换层的框架-核心筒结构和外筒为密柱框架的筒中筒结构,其转换层位置可适当提高。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • geforcey
    geforcey 沙发
    原则问题,超限高位转换了。
    若非要这么做的话,考虑请专家委员会来审批,不过提醒你,这个过程非常的麻烦。
    上面收后能不能直接去掉柱子,采用悬挑呢?或是其他办法~
    可能的情况下,尽量避免超限。
    2009-12-11 19:09:11

    回复 举报
    赞同0
  • renchangzai
    renchangzai 板凳
    下面有20层,上面转换了5层,问题应该不大
    2009-12-11 17:48:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

平板式桩筏有限元计算筏板时,采用那种模型?

我有一个30层的纯剪力墙结构,用倒楼盖模型,筏板1500,构造配筋既可。而用弹性地基梁板模型,板厚取到2000了,配筋还是很大(局部)。虽然JCCAD中说明了剪力墙结构受力接近倒楼盖模型。但本人是第一次做桩筏,心里真是没底。。请教大侠,大哥大姐帮帮忙,指导,指导,在这里多谢了!

回帖成功

经验值 +10