土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 1~2次/H和10~15次

1~2次/H和10~15次

发布于:2005-06-29 17:10:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
最近我手头有个案子,翻《空调设计手册》,维持5Pa新风与换气的关系为 1~2次/H,但按洁净标准查,则最少换气次数为10~1次/H,这两种换气有啥不一样?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • cyguo0622
    cyguo0622 沙发
    AGREE
    2005-08-28 11:39:28

    回复 举报
    赞同0
  • madmantis
    madmantis 板凳
    1~2次/h是指维持正压,门窗泄漏所需风量,也就是新风量与排风量的差值.
    总的换气次数,三十万既不小于12次,十万级不小于15次,万级不小于25次,其他依次往上还要更高,可查规范.
    2005-08-26 16:52:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多