假设计量PT容量为10VA,二次侧能带的最大负载是多少?

各位专家 如何计算?

谢谢!

急 急 急 急 急
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    PT二次是100V,容量如果是10VA,则电流只能小于100mA,那么,负载的总阻抗Z>100/0.1=1000Ω,就是所有接在PT二次元件的并联阻抗应不小于1000Ω。